Yokogawa´Â ½ÇÁ¦ ¿î¿µ ¼º´ÉÀÌ ¾ÈÀü¼³°è¸ñÇ¥¸¦ ÃæÁ·
ÇÏ´ÂÁö¸¦ ½Äº°ÇÏ´Â OpreX ¢â ÀÚ»ê¿î¿ë ¹× ÃÖÀûÈ ¼Ö·ç
¼ÇÀÎ Exaquantum ¾ÈÀü±â´É ¸ð´ÏÅ͸µ(SFM, Safety
Function Monitoring) ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¿ä ¾÷±×
·¹ ÀÌ µå ¼Ò ½Ä À» ¹ß Ç¥ Çß ´Ù . °Ç ° ¤ý ¾È Àü ÀÇ Çâ »ó Àº
YokogawaÀÇ 6´ë Áö¼Ó°¡´É¼º¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃá ºÐ¾ß Áß
Çϳª´Ù. SFM R3.35´Â Ç÷£Æ®ÀÇ ¾ÈÀü½Ã½ºÅÛ ¼º´ÉÀÇ Æí
Â÷ È®ÀÎ ¶Ç´Â °íÀå ¹æÁö¸¦ À§ÇØ ¾ÈÀü¼º µ¥ÀÌÅÍÀÇ Áö¼ÓÀû
ÀÎ °¨½Ã ¹× Æò°¡¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
¼®À¯¤ý°¡½º¿Í °°Àº »ê¾÷¿¡¼ ÀÌ¹Ì Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î »ç¿ë
µÇ°í ÀÖ´Â SFMÀº ¸ðµç ¾ÈÀü °ü·Ã µ¥ÀÌÅ͸¦ ¼öÁýÇÏ¿© ¾È
Àü °èÀå ±â´É( S I F , S a f e t y I n s t r u m e n t e d Functions)ÀÇ È°¼ºÈ ¹×
°Ë Áõ Å× ½º Æ® ( P r o o f
Testing), µ¶¸³ ¹æÈ£ °èÃþ
(I P L s, I n d e p e n d e n t
Protection Layers) ±×¸®
°í ¿øÀÎ ¹× ¿ì¼± Àû¿ë ½ÃÀÛ
µîÀÇ ÁÖ¿ä ¾ÈÀü¼º´É ÃøÁ¤Ç×
¸ñÀ» ÃßÀûÇÏ°í ºÐ¼®ÇÑ´Ù. ÀÌ
¹ø ¾÷±×·¹ÀÌµå ¹öÀüÀº ±¹Á¦
Àü ±â ±â ¼ú À§ ¿ø ȸ ( I E C )
6 1 5 1 1 Ç¥ÁØÀ» Áö¿øÇϸç
SFM »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀáÀçÀûÀÎ
¾ÈÀü ¹®Á¦¸¦ ½Äº°ÇÏ°í À¯Áö
º¸¼ö È°µ¿À» ÃÖÀûÈÇϸç Àü
¹ÝÀûÀÎ ¾ÈÀü ¼Ö·ç¼Ç ¼³°è¸¦
°³¼±ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »õ·Î¿î ±â´É
µéÀ» Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¼Ö·ç¼ÇÀº ¼®À¯ ¹× °¡½º
»ý»ê, ¼®À¯ ¹× °¡½º ¹Ìµå½º
Æ®¸²(midstream), Á¤À¯,
¼®À¯ÈÇÐ, ÈÇÐ ¹× ¹ßÀü ºÐ¾ß¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,
SIS ¹× ÃÖÁ¾ ¿ä¼Ò Àü¹Ý¿¡ °ÉÄ£ ±â´É»ó ¾ÈÀü ¼º´ÉÀÇ º¸°í
¹× ºÐ¼®, Ç÷£Æ® Àü¿ª ¸ð´ÏÅ͸µ¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°³¹ß ¹è°æ
¾ÈÀü½Ã½ºÅÛÀº °øÁ¤ Ç÷£Æ®°¡ Çã¿ë °¡´ÉÇÑ Çѵµ ³»¿¡¼
¿î¿µµÇµµ·Ï ¼³°èµÇ¸ç ÀÌ´Â ÀÛ¾÷ÀÚ, ȯ°æ, ÀÚ»ê ¹× »ý»ê
¿¬¼Ó¼º°ú °ü·ÃµÈ À§ÇèÀ» °¨¼Ò½ÃŲ´Ù. ¿ä±¸µÇ´Â ¾ÈÀü ¹«
°á¼º ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇϱâ À§Çؼ ó¸® ½Ã¼³Àº ¾ÈÀü °èÀå ½Ã
½ºÅÛ(SIS, Safety Instrumented Systems)ÀÇ ¼º´É
À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ö´ÜÀ» °®Ãç¾ß ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ SISÀÇ °Ë
Áõ Å×½ºÆ®(Proof Test), ¼ö¿äÀ² ¹× °íÀå µ¥ÀÌÅÍÀÇ Ç°Áú
°ú ÀÏ°ü¼ºÀ» º¸ÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀýÂ÷¸¦ ¼ö¸³ÇÏ°í Á¤º¸¸¦ ¼ö
ÁýÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¾ÈÀü ½Ã½ºÅÛ ¼³°è ¼º´É¿¡¼ ÆíÂ÷ ¶Ç
´Â °íÀåÀ» °ËÃâÇϱâ À§ÇØ ½Ç½Ã°£ ¿î¿µ µ¥ÀÌÅÍ°¡ ºÐ¼®, ¼³
°è, ±×¸®°í °¡Á¤¿¡ ´ëÇØ ÀÔÁõµÈ °ÍÀÎÁö È®ÀÎÇϴµ¥ ¾î·Á
¿òÀÌ ÀÖ´Ù.
Yokogawa´Â Ç÷£Æ® ¿î¿µÀÚµéÀÌ Ç÷£Æ® ½Ã¼³ÀÇ Àüü
¼ö¸íÁֱ⿡ °ÉÃÄ °øÁ¤¾ÈÀü ¹«°á¼ºÀ» È¿À²ÀûÀ¸·Î À¯ÁöÇÏ
±â À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ °úÁ¦¿¡ Á÷¸éÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ÀÎÁöÇÏ
°í ÀÖ´Ù.
Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ SIS ¼Ö·ç¼ÇÀÇ ±¸¼º¿ä¼Ò Áß ÇϳªÀÎ SFM
Àº ¿î¿µ ¾ÈÀü µ¥ÀÌÅ͸¦ ÀÚµ¿À¸·Î ¸ð´ÏÅ͸µÇÏ¿© ½Ç½Ã°£
¿î¿µ µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¾ÈÀü ¼³°è ¸ñÇ¥¸¦ ÃæÁ·ÇÏ´ÂÁö ½Å¼ÓÇÏ°Ô
ÆÇ´ÜÇÏ°í ÁÖ¿ä ¾ÈÀü¼º´É Ç׸ñÀ» ÃßÀû ¹× ºÐ¼®ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ
Proof Test°¡ ¾ðÁ¦ ¹ß»ýÇß´ÂÁö ÃßÀûÇÏ°í ¸¸·áÀÏ¿¡ µµ´Þ
Çß´ÂÁö ±â·ÏÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. SFMÀº ÀáÀçÀûÀÎ
¾ÈÀü ¹®Á¦¸¦ ½Äº°ÇÏ°í ºÒÇÊ¿äÇÑ À¯Áöº¸¼ö È°µ¿À» ÁÙÀ̸ç
¾ÈÀü ¼Ö·ç¼Ç ¼³°è¸¦ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î °³¼±ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ç÷£
Æ® °ü¸®ÀÚ¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù.
IEC 61511 Áؼö
SFM R3.35´Â ¿øÀÎ-°á°ú ¸ÅÆ®¸¯½º(C&E matrix)
¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© SIF È°¼ºÈÀÇ ³í¸®¿Í ÃÖÁ¾ ¿ä¼Ò(¹ëºê, Åëdz
±¸, ¾×Ãß¿¡ÀÌÅÍ µî) ÀÛµ¿ÀÌ IEC 61511 Ç¥ÁØ¿¡¼ ¿ä±¸
ÇÏ´Â ´ë·Î ±¸¼ºµÆ´ÂÁö ±×¸®°í ÀǵµÇÑ ¾ÈÀü ¼³°è¿Í ÀÏÄ¡
ÇÏ´ÂÁö È®ÀÎÇÑ´Ù.
Proof Testing °È
SIF ¹× ÃÖÁ¾ ¿ä¼Ò¿¡ ´ëÇÑ Proof Test ¸¸·á ³¯Â¥ ¸ð´Ï
Å͸µ Çϱâ À§ÇØ ¡®Proof Testingstatus function¡¯ÀÌ
SFM R3.35¿¡ Ãß°¡µÇ¾ú´Ù. »ç¿ëÀÚ´Â ÀÛµ¿ Áß SIS¿¡ ´ë
ÇÑ ½ÇÁ¦ ¼ö¿ä¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î Proof Test CreditÀ» û±¸ÇÒ
¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Proof Test°¡ ¼öÇàµÈ ½Ã°£°ú ¸¸·áÀÏÀ» ±â·Ï
ÇÏ´Â ±â´ÉÀ» »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ¾ÈÀü½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼º
À» À¯ÁöÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù.
PHA-Pro ȣȯ¼º
PHA-Pro(Sphera»çÀÇ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¼Ö·ç¼Ç)¸¦ »ç¿ë
ÇÏ´Â ¹æÈ£ °èÃþ ºÐ¼®(LOPA, Layers of Protection
Analysis)ÀÇ ¾ÈÀü ±¸¼º µ¥ÀÌÅ͸¦ »ç¿ëÇÏ¿© Ãʱâ SFM
±¸¼º ÆÄÀÏÀ» »ý¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. PHA-Pro ³»º¸³»±â ÅÛÇÃ
¸´Àº SFMÀ¸·Î ºÒ·¯³»±â°¡ °¡´ÉÇÑ Çü½ÄÀ¸·Î LOPAÀÇ
Á¤º¸¸¦ ³»º¸³½´Ù. |